Начнем с того, что большинство из нас не знает всех особенностей в электрике, поэтому хотелось бы обсудить это. Это важная тема безопасности и стабильности работы наших ферм и асиков. Вот у меня во вопрос к коллегам майнерам. Что лучше использовать питание по Molex или питание по Sata когда мы запитываем райзер? Сколько можно вешать на одну "косу" карт или райзеров? С каким запасом взять блок питания и почему?

Если у вас возникают подобные вопросы, то мы сможем помочь друг-другу в решении подобных проблем.

  • Useful or interesting 3
  • +1 2
  • +3 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, N1tzzz said:

изпользовать питание от Sata, т.к оно очень мало употребляет енергии

ЛОЛШТО?))

Правда в том, что у САТА очень маленькое сечение в месте контакта, поэтому при большом токе будет высокое сопротивление, нагрев и опасность возгорания. Редко продаются двойные САТА>6 pin PCIe, хочу взять таких как-нибудь.

  • Useful or interesting 7
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, geezer said:

ЛОЛШТО?))

Правда в том, что у САТА очень маленькое сечение в месте контакта, поэтому при большом токе будет высокое сопротивление, нагрев и опасность возгорания. Редко продаются двойные САТА>6 pin PCIe, хочу взять таких как-нибудь.

Если я не ошибаюсь, то такой переходник будет даже более слабым чем 2 4 pin на 6 pin, т.к. Sata питание самое слабое и по сечению и вообще конструкция не предполагает такой нагрузки. Предел по 1 Sata что-то в районе 70 ватт.

  • Useful or interesting 2
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молекс предпочтительнее чем сата, он расчитан на более высокую нагрузку. А карты вешать в идеале конечно одна коса на 1 райзер, но я вешаю и по две. Проблем не случалось.

  • Useful or interesting 3
  • +5 2

Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут в принципе еще и от производителя все зависит. Сталкивался в свое время с удешевлением(брал на али самое дешевое), так сам от этого и пострадал - провода оказались ну совсем плюшевые, не выдержали и одного включения. Больше не экономил. А так молекс надежнее.

  • Useful or interesting 2
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отпишусь о своём провальном эксперименте с "электрикой") Посадил дед репку ТРИ карты на одну косу молекса. Вольтаж НЕ занижал, поэтому карты жрали через райзера и питалово 6+2pin по 130 ватт каждая. В таком режиме ферма проработала с октября по декабрь. В декабре ферма внезапно начала отваливаться каждые 20 минут. Неделю мучился и не понимал почему, так как считал, что трабла программная.

По итогу в БП молекс тупо расплавился от перенапруги, потому и были отвали. Закупил впоследствии аж 5 модульных кабелей и каждая карта теперь сидит на своём молексе. Вот и сказочке конец.

  • Useful or interesting 1
  • +3 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотелось бы поинтересоваться у вас провода какого сечения вы используете на проводку до ригов? И как относитесь к алюминиевой проводке большего сечения взамен медной?

  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Triton said:

Хотелось бы поинтересоваться у вас провода какого сечения вы используете на проводку до ригов? И как относитесь к алюминиевой проводке большего сечения взамен медной?

Только отрицательно, почему тогда нельзя заменить на медные в 4-6 квадратов и поставить риг на них? Все равно больше чем выделено на квартиру взять не получится. А так и 2,5 меди вполне хватит, если на отдельный автомат кинуть. А алюминий тот еще "друг".

  • +1 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Pyatka said:

Отпишусь о своём провальном эксперименте с "электрикой") Посадил дед репку ТРИ карты на одну косу молекса. Вольтаж НЕ занижал, поэтому карты жрали через райзера и питалово 6+2pin по 130 ватт каждая. В таком режиме ферма проработала с октября по декабрь. В декабре ферма внезапно начала отваливаться каждые 20 минут. Неделю мучился и не понимал почему, так как считал, что трабла программная.

По итогу в БП молекс тупо расплавился от перенапруги, потому и были отвали. Закупил впоследствии аж 5 модульных кабелей и каждая карта теперь сидит на своём молексе. Вот и сказочке конец.

Ну тебе надо было с самого начала посмотреть параметры эксплуатации разъема Molex и убедиться в том, что один такой разъем не потянет такую токовую нагрузку. Именно про токовую избыточную нагрузку в этом случае идет речь, а никак не про перенапругу. Перенапрягаться там нечему. :)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, okela said:

Ну тебе надо было с самого начала посмотреть параметры эксплуатации разъема Molex и убедиться в том, что один такой разъем не потянет такую токовую нагрузку. Именно про токовую избыточную нагрузку в этом случае идет речь, а никак не про перенапругу. Перенапрягаться там нечему. :)

Это всего лишь сленговое выражение) А как тогда можно было распределить райзеры и кабели? У меня в бп было всего 4 разъёма 6pin под sata или под molex. Один слот улетел для питания SSD, а в комплекте к БП шёл всего 1 кабель модульный с молексами. Паять провода самому? Небезопасно. А как быть-то, пока ждёшь посылку с партией молексов?

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Pyatka said:

Это всего лишь сленговое выражение) А как тогда можно было распределить райзеры и кабели? У меня в бп было всего 4 разъёма 6pin под sata или под molex. Один слот улетел для питания SSD, а в комплекте к БП шёл всего 1 кабель модульный с молексами. Паять провода самому? Небезопасно. А как быть-то, пока ждёшь посылку с партией молексов?

Странно что так мало подходящих раэъемов было в твоем БП. Если был установлен БП достаточной мощности, то по идее можно было через переходники от старых 4-pin разъемов подключить несколько sata-разъемов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Кукуруза said:

такой переходник будет даже более слабым чем 2 4 pin на 6 pin

Это я в райзер хотел. Я вообще не видел инфы, сколько какие карты берут по PCIe. Про карты без дополнительного питания понятно - все через разъем, а вот всякие мощные...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще можно использовать и молексы и сата. Главное что везде контакт был хороший, можно проверять на ощупь время от времени. И чтобы не было перегрузок. Тогда всё будет работать долго и стабильно.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, geezer said:

Это я в райзер хотел. Я вообще не видел инфы, сколько какие карты берут по PCIe. Про карты без дополнительного питания понятно - все через разъем, а вот всякие мощные...

Максимум все же 70 с райзера, это при самых пиковых нагрузках. Обычно это в районе 50 ватт, для питания райзера такой переходник был бы очень стабильным.

2 hours ago, Solo_miner said:

Вообще можно использовать и молексы и сата. Главное что везде контакт был хороший, можно проверять на ощупь время от времени. И чтобы не было перегрузок. Тогда всё будет работать долго и стабильно.

Так и делаю, смотрю на ощупь, чтобы не было перегрева.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В идеале я считаю прокинуть отдельный кабель 4 кв.мм на риги, например на балкон, плюс поставить узо на всё это дело. Ну и ваттметр для мониторинга и подсчета расхода.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Triton said:

В идеале я считаю прокинуть отдельный кабель 4 кв.мм на риги, например на балкон, плюс поставить узо на всё это дело. Ну и ваттметр для мониторинга и подсчета расхода.

Сечение медного провода 4 мм2 рассчитано на постоянную нагрузку 6 КВт. А такая нагрузка на одну квартиру превышает нормативное значение в 3 КВт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, okela said:

Сечение медного провода 4 мм2 рассчитано на постоянную нагрузку 6 КВт. А такая нагрузка на одну квартиру превышает нормативное значение в 3 КВт.

Оп, у вас где-то опечатка. Нормативная нагрузка на кварты, в современных домах, рассчитывается где-то в 10 киловатт, на там входе сейчас ставят медь вплоть до 10 квадратов.

2 minutes ago, Destr0er123 said:

остаточно часто у домовладельцев, которые не являются профессиональными электриками, возникают вопросы, касающиеся использования такого энергоресурса как электричество. Вот и вынуждены они искать ответы на вопросы по электрике в самых разнообразных источниках, успешно функционирующих во всемирной сети Интернет.

Не, ну это БАН, конечно.

Edited by Кукуруза

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Solo_miner said:

Молекс предпочтительнее чем сата, он расчитан на более высокую нагрузку. А карты вешать в идеале конечно одна коса на 1 райзер, но я вешаю и по две. Проблем не случалось.

Соглашусь .что молекс более лучше подходит, но на одну косу возможно вешать  только если слабые карты и не энергожрущий алгоритм , у вас вроди 580? просто эта тема была актуальна и проблемы были не только у меня , пробовал 1070 на зеке так., после больше не экспериментировал


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Кукуруза said:

Оп, у вас где-то опечатка. Нормативная нагрузка на кварты, в современных домах, рассчитывается где-то в 10 киловатт, на там входе сейчас ставят медь вплоть до 10 квадратов.

Точно что-ли на 10 КВт нормативная нагрузка на одну квартиру установлена. Мне помнится вроде 3 КВт. Я допускаю что в пике кратковременно можно включить ну 5-6 КВт, но на 10 КВт я даже не знаю чем можно нагрузить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, okela said:

Точно что-ли на 10 КВт нормативная нагрузка на одну квартиру установлена. Мне помнится вроде 3 КВт. Я допускаю что в пике кратковременно можно включить ну 5-6 КВт, но на 10 КВт я даже не знаю чем можно нагрузить.

Вы, скорее всего, житель полностью газифицированного района, где газ используется для всех нужд подогрева и части обогрева. Там я не исключаю, что такие нормы по электрике есть. Но где используется для работы бытовых электроплит, электрика должна быть другого уровня.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Кукуруза said:

Вы, скорее всего, житель полностью газифицированного района, где газ используется для всех нужд подогрева и части обогрева. Там я не исключаю, что такие нормы по электрике есть. Но где используется для работы бытовых электроплит, электрика должна быть другого уровня.

Наверное, да ...  Одна электроплита если включить несколько комфорок, потянет наверное не меньше чем на 3 КВт. И нормы тут будут разные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, okela said:

Точно что-ли на 10 КВт нормативная нагрузка на одну квартиру установлена. Мне помнится вроде 3 КВт. Я допускаю что в пике кратковременно можно включить ну 5-6 КВт, но на 10 КВт я даже не знаю чем можно нагрузить.

Здесь ещё упереться можно в автомат на розетки и лампочки. Если стоит на розетки на 25а, то это максимум 5.5 квт. Можно и автомат заменить на более "мощный", но это уже вопрос денег. 10 квт в квартиру в МКД не заводят, насколько я знаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, MaksS said:

Хех, я когда захотел впервые заниматься майнингом, это было лет 5-6 назад, родители мне сказали, что это убьет слишком много электроэнергии, и потому я не занимаюсь до этого времени майнингом..

А родители знают, что вы тут пишете сейчас?

4 minutes ago, Pyatka said:

Здесь ещё упереться можно в автомат на розетки и лампочки. Если стоит на розетки на 25а, то это максимум 5.5 квт. Можно и автомат заменить на более "мощный", но это уже вопрос денег. 10 квт в квартиру в МКД не заводят, насколько я знаю

Ну так-то да, МКД постройки начала 90 имеют разводку алюминиевым кабелем с сечение 6, постройки уже середины 2000, там уже медь на 6 квадратов идет. Что в первом случае 5,7 норма, во втором уже 7,4, как я помню.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, MaksS said:

Парниш, вот ты мне с какой целью это написал? Я написал, что мне не разрешили 5-6 лет назад, мне тогда было 14, сейчас мне 19, и у меня мало того, что желания на этом заработать нету, так ещё и времени не так и много..

А вот твой упрек это вообще ни к чему.

 

10 minutes ago, QqqMan said:

Сейчас плачу очень много аз електрику, со своего майнинга. Но все же оно окупается, и хватает ещё на что-то другое. По поводу безопасности, главное чтобы не было перебоев в електрику, так как все ваше имущество может сгореть

А все к тому, что это адекватный раздел на форуме,а не Крипто Мир, где свое сочинение "Как я провел лето" можно запостить в любой теме и этого никто не заметит. А здесь вопросы не про потребление и про то "Как я хотел начать майнить, но так и не начал", а конкретно про электрику в майнинге.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Кукуруза said:

Максимум все же 70 с райзера, это при самых пиковых нагрузках. Обычно это в районе 50 ватт, для питания райзера такой переходник был бы очень стабильным.

Не знаю, где про нагрузки найти такую инфу, а 2 сата на райзер должно быть очень хорошо.

1 hour ago, okela said:

Я допускаю что в пике кратковременно можно включить ну 5-6 КВт,

Кондиционер, бойлер, электроплита, холодильник, комп/тв. Тут даже без майнинга хорошо выходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Ждем листинг StoryFire.             Листинг на CEX в 15:00: Gate; MEXC.   Листинг на PancakeSwap в 15:05 .Кто еще не участвовал в аирдропе, у вас еще время время зайти в бота.   Проект вполне достойный, ожидается в районе 10 иксов на листинге. Также можно на небольшой объем попробовать откупить низ и оставить в холд.
    • Мы рады представить нашего нового партнера! С огромным удовольствием сообщаем о сотрудничестве с pro-obmen, платформой мониторинга обменников. Мы уверены, что партнерство с pro-obmen станет выгодным для всех наших клиентов. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного!
    • Мы делаем финансовые операции максимально комфортными для вас! Услуги которые мы предоставляем: Обмен криптовалюты на наличные и наоборот. Денежные переводы по всему миру. Продажа Юаней. Выгодные условия обмена. Переводы SEPA, SWIFT, SWIFT. Пополнение ФОП Оплата Автомобильных Аукционов в США Вывод WISE | REVOLUT | PAYPAL Расчеты с Китаем Перестановки Готовые решения под ваше ТЗ.
    • We make financial transactions as comfortable as possible for you! Services we provide: Cryptocurrency exchange for cash and vice versa. Money transfers around the world. Sale of Yuan. Favorable exchange conditions. SEPA and SWIFT transfers. Replenishment of individual entrepreneurs Payment for car auctions in the USA Withdrawal of WISE | REVOLUT | PAYPAL Payments with China Permutations Ready-made solutions for your application.  
    • Приветствую всех!   Если Вам нужно продвижение Вашего обменника и подготовка обменника для размещения на мониторингах обменников, Пишите в телеграмм @promofor_frsta
    • Топ 10 по выводу с бирж за сутки           Выводы стейблов затихают, но покупки все еще слабые, рынок в затишье перед импульсом, будьте предельно осторожны при открытии сделок Список из токенов, которые пользователи за последние 24 часа больше всех вывели с бирж по данным candlestick .
    • Эмитент USDT компания Tether объявила о планах блокировать адреса, которые используют стейблкоин для обхода американских санкций, ограничивающих экспорт венесуэльской нефти.   После введения санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы государственная компания PDVSA начала использовать USDT для расчётов с экспортёрами. По данным агентства Reuters, первоначально для обхода ограничений PDVSA проводила транзакции в криптовалюте Petro, которую власти страны запустили в 2018 году. Однако затем нефтяной гигант перешёл на операции в стейблкоинах, что противоречит требованиям властей США.   “В Tether с уважением относятся к списку OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США) и готовы оперативно принять меры по замораживанию подсанкционных адресов, — заявили представители компании.”   Стремление Tether сотрудничать с властями США активизировалось на фоне усиления контроля за криптоиндустрией. В декабре OFAC наложила штрафы на криптобиржу CoinList в размере $1,2 млн за содействие российским пользователям в обходе санкций.
    • Хотя после запуска протокола RUNES количество транзакций резко возросло, а комиссии достигли рекордов, майнеры все еще могут бороться с более низкими комиссиями и стабильным хешрейтом после сокращения вдвое, говорят аналитики. Согласно недавнему анализу CryptoQuant , несмотря на недавний халвинг, в результате которого вознаграждение за блок упало с 6,25 BTC до 3,125 BTC, майнеры биткойнов по-прежнему получают повышенный ежедневный доход благодаря резкому увеличению комиссий за транзакции.   Хешрейт сети Биткойн | Источник: КриптоКвант Аналитики подчеркнули, что комиссии за транзакции в сети Биткойна выросли до рекордно высокого уровня по отношению к общему доходу майнеров прямо в день халвинга, предполагая, что майнеры «похоже, выполняют операции с той же скоростью, что и до сокращения нарады». CryptoQuant отметили, что, несмотря на обновление сети, общий хешрейт «остался неизменным или немного выше на уровне 617 EH/s».   Аналитики объяснили рост комиссий запуском протокола RUNES , стандарта взаимозаменяемых токенов в сети Биткойна, который позволяет выпускать и передавать взаимозаменяемые токены путем хранения данных в кодах OP RETURN. Событие четвертого халвинга Биткойна, произошедшее 20 апреля, вызвало значительный интерес, особенно в сравнении с золотом с точки зрения дефицита. Аналитики Glassnode отмечают , что последнее сокращение вдвое ознаменовало исторический момент, когда темпы выпуска BTC впервые упали ниже ставок по золоту, что сигнализирует о значительном изменении в пользе этих двух активов. Следующее сокращение биткойнов вдвое ожидается примерно в апреле 2028 года.
    • Изменившая стратегию компания Tesla сохранила свои биткоин-резервы   Несмотря на падение выручки почти на 15% в первом квартале 2024 года, Tesla (NASDAQ:TSLA) не стала распродавать свои биткоин-резервы. Согласно финансовому отчёту, автопроизводитель владеет 9 720 ВТС на сумму примерно $648 млн.   Баланс биткоинов остаётся неизменным со второго квартала 2022 года. Однако ранее компания Илона Маска была известна непостоянством в отношении криптовалюты. В начале 2022 года Tesla распродала 75% своих биткоин-активов (около 30 000 BTC). Этот шаг совпал с периодом рыночной волатильности ведущей монеты.   С тех пор отношение руководства автопроизводителя к биткоину изменилось. Теперь компания делает ставку на будущее криптовалюты, возможно, придерживаясь стратегии ходлинга, удержание цифрового актива на длительное время. Такой подход применяет компания Майкла Сэйлора MicroStrategy, сохраняя и накапливая монету.   Сейчас Tesla — третья по величине публично торгуемая компания, владеющая криптовалютой. Первые два места занимает MicroStrategy и Marathon Digital Holdings.   Интересно, что ранее эксперты Arkham обнаружили 68 биткоин-кошельков Tesla и SpaceX, на которых хранятся 11 509 BTC на $768 млн. Это значительно больше, чем указано в отчёте компании Илона Маска.
    • Бот неплох, но не на слишком волатильных монетах. И когда цена резко падает, долго ждать придется, чтобы восстановиться.
×
×
  • Create New...